Неудачей закончился пуск после модернизации энергоблока № 1 на Сургутской ГРЭС 2. Установленный по плану модернизации новый турбогенератор ТВВ-800-2 ЕУЗ мощностью 850 мвт при испытательных пусках так и не смог заработать на заявленной мощности из-за дефектов конструкции турбогенератора
Несмотря на приезд большой команды Ленинградского механического завода изготовителей турбогенератора им так и не удалось на месте устранить выявленные существенные дефекты в работе турбогенератора.
Итого:
— Будет произведена замена дефектного турбогенератора 850 мвт на старый турбогенератор 830 мвт
— Запланированный в марте ввод в работу после модернизации по ДПМ-2 энергоблока № 1 не состоится, срок переносится на апрель
— Ждём решение вопроса по штрафу на Юнипро за задержку ввода мощности по ДПМ-2
— Ждём решение вопроса по штрафу на изготовителя турбогенератора Ленинградкий механический завод

Финаме
БКС Мир Инвестиций