Алексей
Алексей личный блог
01 октября 2017, 15:30

Авария Якутской ГРЭС

www.rushydro.ru/press/news/104447.html
1 октября 2017 года в 16:06 по местному времени на Якутской ГРЭС (ПАО «Якутскэнерго») произошло возгорание. Один из сотрудников станции госпитализирован с ожогами, его состояние уточняется. На данный момент возгорание ликвидировано.

В результате срабатывания противоаварийной автоматики было отключено генерирующее оборудование Якутской ГРЭС и Якутской ТЭЦ, что повлекло за собой ограничение энергоснабжения города Якутска и прилегающих районов. Ведутся работы по запуску газотурбинных установок Якутской ГРЭС и восстановлению энергоснабжения.
Вот такой вот подарок акционерам Русгидро((  Вроде бы начинают давать электричество. Кто в этом разбирается, насколько серьезна данная авария или это временная незначительная трудность?
Как отмечает МЧС, причиной аварийной ситуации на Якутской ГРЭС сталвзрыв в отдельно стоящем здании, где расположен резервный источник питания. В помещении произошел розлив трансформаторного масла на площади 70 кв. метров.
9 Комментариев
  • Макс1978
    01 октября 2017, 16:24
    Трансформатор взорвался цена которого 200тыс, и как это скажется на котировках Русгидро?
  • Albert Rudolfovich
    01 октября 2017, 17:25
    низкий квалификаций персонала= 
    ибо низкая з-п.
    • sortarray sortarray
      01 октября 2017, 18:58
      Алексей, а причем тут износ, если пишут, что причиной стал розлив трансформаторного масла? Скорей всего, по раз*байству просто недосмотрели
      • Новичек
        01 октября 2017, 19:24
        sortarray sortarray, Ну почему сразу распи*дяйство. Наверняка не просто работать на старом оборудовании. Просто сальник где нибудь выдавило, или тубу от старости порвало. Как правило это предсказать не возможно. В работягах причину искать — последнее дело. Виновато однозначно руководство.
        • sortarray sortarray
          01 октября 2017, 19:34
          Новичек, да я, собственно и не говорю, что обязательно работяги, как раз наоборот, плановые ремонты, проверки — это все к компетенции вышестоящих относится. Но оборудование старое, по опыту, в таких случаях редко бывает виновато само по-себе, обычно неправильная эксплуатация.
  • sortarray sortarray
    01 октября 2017, 18:56
    Судя по описанию, это вообще мелочь

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн